Петро111 пише:
Сервоприводные тише по помехам, но медленнее на короткие всплески и не любят мороз. Релейные быстрые, но ступенчатые, поэтому электроника иногда слышит “лёгкие щелчки”. По опыту квартира выигрывает от инверторного с КПД не ниже 96, режимом “турбо” на всплески и честным диапазоном входа 140–270. Ставьте отдельный автомат до и после, земля обязательна.
Мы ушли на инверторный выравниватель напряжения в сети
https://www.akon.com.ua/ru/produkciya/normalizatory с чистым синусом и забыли про перезагрузки роутера и ошибки котла, заказывали в этом магазине. Ключевые критерии из практики, точность стабилизации 2–3 процента, мгновенная защита от 275 и выше, задержка на включение 5–10 секунд для компрессоров, байпас с ручным переводом, охлаждение с запасом.
По мощности лучше ориентироваться на пусковые токи, холодильник легко даёт кратковременно х3 от своих ватт, поэтому 5 кВА для вашего набора выглядит здраво. Проверьте сечение проводки и просадку на вводе, иначе стабилизатор будет “работать в пол”.
На приёмке измерьте выход под разной нагрузкой, сравните показания с мультиметром, послушайте, нет ли дребезга реле и перегрева радиаторов после 20 минут теста. Такой чек-лист спасает от сюрпризов.